COMERCIO & CIA S.A. (OFICINAS ADMINISTRATIVAS) (CALCULO DEL AFORO Y TIEMPO DE EVACUACIÓN) ESPACIO DISPONIBLE MAXIMO : El espacio disponible máximo de la edificación establecido como Oficinas Administrativas es de un total de 143 personas, el cual resulta de la siguiente manera. Oficina Administrativa 1° nivel (222.76m 2 / 9.3 m 2 /pers)= 20 personas Oficina Administrativa 2° nivel (294.57m 2 / 9.3 m 2 /pers)= 13 personas Oficina Administrativa 3, Auditorio (294.57m 2 / 9.3 m 2 /pers)= 110 personas AFORO DEL ESTABLECIMIENTO, OBJETO DE INSPECCIÓN (TOTAL) = 143 personas CÁLCULO DEL TIEMPO DE EVACUACIÓN : En la evacuación se ha considerado cuatro tiempos diferenciados en: TD = Tiempo de detención TA = Tiempo de alarma TR = Tiempo de retardo TPE= Tiempo propio de evacuación. TE = Tiempo total de evacuación La suma de todos estos tiempos es el tiempo de evacuación. TE = TD + TA + TR + TPE DEMANDA DE LA PUERTA PRINCIPAL DE SALIDA: (Tomando la distancia de la Ruta N° 01, Personas ubicadas en el primer nivel) El Objeto de Inspección presenta tres niveles, tiene un solo ingreso de 5.00 m de ancho. Existiendo una ruta de evacuación hacia el exterior, para el personal que labora en el establecimiento. Tomamos la ruta más desfavorable ubicado en la parte posterior del primer nivel y que evacuen a través de un pasillo con ancho de 1.50mt: (Ver Plano de Evacuación) Ruta N° 01: 42.50 ml (No Inc. escalera) Esta puerta permite la evacuación a razón de 03 personas por segundo, lo que quiere decir que en tres minutos podría evacuar hasta 540 personas, siendo esta cantidad superior al aforo del objeto de inspección que es de 143 personas. DEMANDA DE LAS ESCALERAS: El objeto de inspección desarrolla sus actividades en el 1 er Nivel, por lo tanto EXISTE circulación vertical (16 gradas), pero para efectos de este cálculo se ha considerado la ubicación de una persona normal en la parte posterior del primer nivel. DATOS GENERALES PARA EL CÁLCULO DEL TIEMPO DE EVACUACIÓN: Para el caso de una persona adulta sin impedimentos físicos, la velocidad de desplazamiento horizontal se podría estimar a razón de 1 metro por segundo y en el caso de escaleras a razón de una grada por segundo.

description

Cálculo capacidad de aforo

Transcript of CALCULO CAPACIDAD DE AFORO N° 01

CALCULO DEL TIEMPO DE EVACUACIN DEL BANCO DE LA NACIN

COMERCIO & CIA S.A.(OFICINAS ADMINISTRATIVAS) (CALCULO DEL AFORO Y TIEMPO DE EVACUACIN)ESPACIO DISPONIBLE MAXIMO:

El espacio disponible mximo de la edificacin establecido como Oficinas Administrativas es de un total de 143 personas, el cual resulta de la siguiente manera.

Oficina Administrativa 1 nivel (222.76m2 / 9.3 m2/pers)=20 personas Oficina Administrativa 2 nivel (294.57m2 / 9.3 m2/pers)=13 personas

Oficina Administrativa 3, Auditorio (294.57m2 / 9.3 m2/pers)=110 personas

AFORO DEL ESTABLECIMIENTO, OBJETO DE INSPECCIN (TOTAL)

= 143 personasCLCULO DEL TIEMPO DE EVACUACIN: En la evacuacin se ha considerado cuatro tiempos diferenciados en:

TD= Tiempo de detencin

TA= Tiempo de alarma

TR= Tiempo de retardo

TPE= Tiempo propio de evacuacin.

TE= Tiempo total de evacuacin

La suma de todos estos tiempos es el tiempo de evacuacin.

TE = TD + TA + TR + TPE

DEMANDA DE LA PUERTA PRINCIPAL DE SALIDA:

(Tomando la distancia de la Ruta N 01, Personas ubicadas en el primer nivel)

El Objeto de Inspeccin presenta tres niveles, tiene un solo ingreso de 5.00 m de ancho. Existiendo una ruta de evacuacin hacia el exterior, para el personal que labora en el establecimiento.Tomamos la ruta ms desfavorable ubicado en la parte posterior del primer nivel y que evacuen a travs de un pasillo con ancho de 1.50mt: (Ver Plano de Evacuacin) Ruta N 01: 42.50 ml (No Inc. escalera)

Esta puerta permite la evacuacin a razn de 03 personas por segundo, lo que quiere decir que en tres minutos podra evacuar hasta 540 personas, siendo esta cantidad superior al aforo del objeto de inspeccin que es de 143 personas.

DEMANDA DE LAS ESCALERAS:

El objeto de inspeccin desarrolla sus actividades en el 1er Nivel, por lo tanto EXISTE circulacin vertical (16 gradas), pero para efectos de este clculo se ha considerado la ubicacin de una persona normal en la parte posterior del primer nivel.DATOS GENERALES PARA EL CLCULO DEL TIEMPO DE EVACUACIN:

Para el caso de una persona adulta sin impedimentos fsicos, la velocidad de desplazamiento horizontal se podra estimar a razn de 1 metro por segundo y en el caso de escaleras a razn de una grada por segundo.

Tiempo de detencin = 05 segundos

Tiempo de alarma = 05 segundos

Tiempo de retardo = 05 segundos

RUTA N 01 (43.57 mts)

DH promedio = 42.50 metros T1 = 42.50 segundos para una persona.

DV = 3.00 metros (Esc. 1 al 2 Nivel) T2 = 32.00 segundos.

Cantidad de personas evacuadas = 143Ancho DEL PASILLO hacia el exterior es de 2.05 m (Una puerta en el primer nivel), y se evacuan tres (03) personas por segundo.

TIEMPO TOTAL DE EVACUACIN: T1 + T2 = 74.5 segundos para 03 personas.

TIEMPO TOTAL DE EVACUACIN (GENERAL)

Tiempo de detencin = 05 segundos

Tiempo de alarma = 05 segundos

Tiempo de retardo = 05 segundos

TIEMPO TOTAL ESTIMADO DE EVACUACIN SER DE:

TE = TD + TA + TR + TRP = 5.00s + 5.00s + 5.00 s +74.5 s = 89.50 segundos para el caso de TRES personas.

En el caso de esta ruta que evacan 54 personas a razn de 5 personas por segundo sera: 84 / 2 = 42 s, lo que da un total de 89.50 + 42 = 131.50 segundos, equivale a menos de 3 minutos.

CONCLUSIN:

El clculo del tiempo de evacuacin elaborado ha determinado que las 143 personas que ocupan todo el objeto de inspeccin, evacuaran en un tiempo mximo de 131.50 s, siendo este tiempo adecuado ya que no supera los tres minutos.