CALCULO CAPACIDAD DE AFORO N° 04

2
COMERCIO & CIA S.A. (ALMACEN N° 01) (CALCULO DEL AFORO Y TIEMPO DE EVACUACIÓN) OCUPANCIA MAXIMA : La ocupación máxima de la edificación establecida como Almacén es de un total de 18 personas, el cual resulta de la siguiente manera. Primer Nivel: Almacén N° 01 (376.28 / 27.9 m 2 /pers) = 13 personas Trabajadores (Inc. estibadores, personal de carga) = 05 personas Se ha calculado la cantidad de trabajadores en función al desarrollo de cada proceso. AFORO DEL OBJETO DE INSPECCIÓN (TOTAL) = 18 personas CÁLCULO DEL TIEMPO DE EVACUACIÓN : En la evacuación se ha considerado cuatro tiempos diferenciado: TD = Tiempo de detención TA = Tiempo de Alarma TR = Tiempo de retardo TPE= Tiempo propio de evacuación. TE = Tiempo Total de evacuación La suma de todos estos tiempos es el tiempo de evacuación. TE = TD + TA + TR + TPE DEMANDA DE LA PUERTA PRINCIPAL DE SALIDA: (Tomando la distancia de la Ruta N° 01, Personas ubicadas en el semisótano) El Objeto de Inspección presenta un solo nivel, tiene tres ingresos de 5.50 mts de ancho. Existiendo una sola ruta de evacuación hacia el exterior, tanto para el público que acude a estas instalaciones y el personal que labora en el establecimiento. Tomamos la ruta más desfavorable y que evacuen a través de un pasillo con ancho de 1.50mt: (Ver Plano de Evacuación) Ruta N° 01: 64.5 ml (No Inc. escalera) Esta puerta permite la evacuación a razón de 04 personas por segundo, lo que quiere decir que en tres minutos podría evacuar hasta 720 personas, siendo esta cantidad superior al aforo del objeto de inspección que es de 18 personas. DEMANDA DE LAS ESCALERAS: El objeto de inspección desarrolla sus actividades en el 1 ero Nivel, por lo tanto NO EXISTE circulación vertical. DATOS GENERALES PARA EL CÁLCULO DEL TIEMPO DE EVACUACIÓN: Para el caso de una persona adulta sin impedimentos físicos, la velocidad de desplazamiento horizontal se podría estimar a razón de 1 metro por segundo y en el caso de escaleras a razón de una grada por segundo. Tiempo de detención = 05 segundos Tiempo de alarma = 05 segundos Tiempo de retardo = 05 segundos RUTA Nº 01 (64.50 mts) DH promedio = 64. 50 metros T1 = 64.50 segundos para una persona. DV = 0.00 metros (Esc. 1° al 2° Nivel) T2 = 00.00 segundos. Cantidad de personas evacuantes = 54 Ancho DEL PASILLO hacia el exterior es de 5.50mts, y evacuan cinco (05) personas por segundo. TIEMPO TOTAL DE EVACUACIÓN: T1 + T2 = 64.50 segundos para 05 persona.

description

Cálculo de aforo No.7

Transcript of CALCULO CAPACIDAD DE AFORO N° 04

CALCULO DEL TIEMPO DE EVACUACIN DEL BANCO DE LA NACIN

COMERCIO & CIA S.A.(ALMACEN N 01) (CALCULO DEL AFORO Y TIEMPO DE EVACUACIN)OCUPANCIA MAXIMA:

La ocupacin mxima de la edificacin establecida como Almacn es de un total de 18 personas, el cual resulta de la siguiente manera.

Primer Nivel:

Almacn N 01 (376.28 / 27.9 m2/pers)=13 personas Trabajadores (Inc. estibadores, personal de carga)= 05 personasSe ha calculado la cantidad de trabajadores en funcin al desarrollo de cada proceso.AFORO DEL OBJETO DE INSPECCIN (TOTAL)

= 18 personasCLCULO DEL TIEMPO DE EVACUACIN: En la evacuacin se ha considerado cuatro tiempos diferenciado:

TD= Tiempo de detencin

TA= Tiempo de Alarma

TR= Tiempo de retardo

TPE= Tiempo propio de evacuacin.

TE= Tiempo Total de evacuacin

La suma de todos estos tiempos es el tiempo de evacuacin.

TE = TD + TA + TR + TPE DEMANDA DE LA PUERTA PRINCIPAL DE SALIDA:

(Tomando la distancia de la Ruta N 01, Personas ubicadas en el semistano)

El Objeto de Inspeccin presenta un solo nivel, tiene tres ingresos de 5.50 mts de ancho. Existiendo una sola ruta de evacuacin hacia el exterior, tanto para el pblico que acude a estas instalaciones y el personal que labora en el establecimiento.Tomamos la ruta ms desfavorable y que evacuen a travs de un pasillo con ancho de 1.50mt: (Ver Plano de Evacuacin) Ruta N 01: 64.5 ml (No Inc. escalera)

Esta puerta permite la evacuacin a razn de 04 personas por segundo, lo que quiere decir que en tres minutos podra evacuar hasta 720 personas, siendo esta cantidad superior al aforo del objeto de inspeccin que es de 18 personas.

DEMANDA DE LAS ESCALERAS:

El objeto de inspeccin desarrolla sus actividades en el 1ero Nivel, por lo tanto NO EXISTE circulacin vertical. DATOS GENERALES PARA EL CLCULO DEL TIEMPO DE EVACUACIN:

Para el caso de una persona adulta sin impedimentos fsicos, la velocidad de desplazamiento horizontal se podra estimar a razn de 1 metro por segundo y en el caso de escaleras a razn de una grada por segundo.

Tiempo de detencin = 05 segundos

Tiempo de alarma = 05 segundos

Tiempo de retardo = 05 segundos

RUTA N 01 (64.50 mts)

DH promedio = 64. 50 metros T1 = 64.50 segundos para una persona.

DV = 0.00 metros (Esc. 1 al 2 Nivel) T2 = 00.00 segundos.

Cantidad de personas evacuantes = 54Ancho DEL PASILLO hacia el exterior es de 5.50mts, y evacuan cinco (05) personas por segundo.

TIEMPO TOTAL DE EVACUACIN: T1 + T2 = 64.50 segundos para 05 persona.

TIEMPO TOTAL DE EVACUACIN (GENERAL)

Tiempo de detencin = 05 segundos

Tiempo de alarma = 05 segundos

Tiempo de retardo = 05 segundos

TIEMPO TOTAL ESTIMADO DE EVACUACIN SER DE:

TE = TD + TA + TR + TRP = 5.00s + 5.00s + 5.00 s + 64.50 s = 79.50 segundos para el caso de CINCO personas.

En el caso de esta ruta que evacuan 18 personas a razn de 5 personas por segundo sera: 18 / 5 = 3.60 s, lo que da un total de 79.50 + 3.60 = 83.10 segundos, equivale a menos de 2 minutos.

CONCLUSIN: