Información de programación
Autor : Antonio ParraNombre del documento : Control de semaforosVersión : 1.1
Módulo : SR2D201BDPeríodo de ejecución de la aplicación en el módulo : 5 x 2 msAcción del WATCHDOG : No activoTipo de Filtrado de Hardware de las Entradas : Lento (3 ms)
Teclas Zx inactivas
Formato de la fecha : dd/mm/yyyy
Comentarios
Controla la disponibilidad de acceso a un tunel indicandola en los semáforos de acceso. Si hay disponibilidad los semaforos son verdes y pone en rojo el semaforo del acceso contrario de donde entrra el tren.
Tunel 2 semaforos independientes.zm2 - v1.1 Control de semaforos
Antonio Parra 14/06/2010 1 / 4
![Page 2: PLC Tunel con semaforos](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022081804/568bd54f1a28ab203497fc1a/html5/thumbnails/2.jpg)
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
I1
ON
[M1
ON
ON / OFF
M1
ON
I2
Fotocelula 1
SM2
Foto 1
Accionar fotocelula acceso 1
I3
Fotocelula 2
SM3
Foto 2
Accionar fotocelula acceso 2
m2
Foto 1
m3
Foto 2
SM4
Pasar
Tunel libre
M2
Foto 1
M3
Foto 2I2
Fotocelula 1
RM4
Pasar
Tunel ocupado
I3
Fotocelula 2m4
Pasar
M2
Foto 1
I2
Fotocelula 1
RQ4
Luz verde 2
Si tunel ocupado y acceso 1
SQ5
Luz roja 2
luz verde 2 OFF, luz roja 2 ON
M3
Foto 2
I3
Fotocelula 2
RQ2
Luz verde 1
Si tunel ocupado y acceso 2
SQ3
Luz roja 1
luz verde 1 OFF, luz roja 1 ON
SQ1
Luz tunel
luz tunel ON
M4
Pasar
SQ2
Luz verde 1
Si tunel libre: luz verde 1 y 2 ON, luz roja 1 y 2 OFF, luz tunel OFF
RQ1
Luz tunelRQ5
Luz roja 2SQ4
Luz verde 2RQ3
Luz roja 1RM2
Foto 1RM3
Foto 2SQ8
Marcha
Marcha ON
m1
ON
RQ8
Marcha
Marcha OFF
No Contacto 1 Contacto 2 Contacto 3 Contacto 4 Contacto 5 Bobina Comentario
Tunel 2 semaforos independientes.zm2 - v1.1 Control de semaforos
Antonio Parra 14/06/2010 2 / 4
Esquema del programa
![Page 3: PLC Tunel con semaforos](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022081804/568bd54f1a28ab203497fc1a/html5/thumbnails/3.jpg)
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
Luz verde 2RQ3
Luz roja 1RM2
Foto 1RM3
Foto 2SQ8
Marcha
Marcha ON
m1
ON
RQ8
Marcha
Marcha OFF
No Contacto 1 Contacto 2 Contacto 3 Contacto 4 Contacto 5 Bobina Comentario
Tunel 2 semaforos independientes.zm2 - v1.1 Control de semaforos
Antonio Parra 14/06/2010 3 / 4
![Page 4: PLC Tunel con semaforos](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022081804/568bd54f1a28ab203497fc1a/html5/thumbnails/4.jpg)
Entradas físicas
N.º Símbolo Función Candado Parámetros Localización (L/C) Comentario
I1 Entradas DIG --- No hay parámetros (1/1) ON
I2 Entradas DIG --- No hay parámetros (2/2) (6/2) (8/4) Fotocelula 1
I3 Entradas DIG --- No hay parámetros (3/2) (7/2) (11/4) Fotocelula 2
Salidas físicas
N.º Símbolo Función Remanencia Localización (L/C) Comentario
Q1 Salidas DIG No (13/6) (15/6) Luz tunel
Q2 Salidas DIG No (11/6) (14/6) Luz verde 1
Q3 Salidas DIG No (12/6) (18/6) Luz roja 1
Q4 Salidas DIG No (8/6) (17/6) Luz verde 2
Q5 Salidas DIG No (9/6) (16/6) Luz roja 2
Q8 Salidas DIG No (21/6) (22/6) Marcha
Funciones configurables
N.º Símbolo Función Candado Remanencia Parámetros Localización (L/C) Comentario
M1 Relés auxiliares --- No No hay parámetros (1/6) (2/1) (22/1) ON
M2 Relés auxiliares --- No No hay parámetros (2/6) (4/2) (5/2) (8/3) (19/6)
Foto 1
M3 Relés auxiliares --- No No hay parámetros (3/6) (4/3) (5/3) (11/3) (20/6)
Foto 2
M4 Relés auxiliares --- No No hay parámetros (4/6) (6/6) (8/2) (14/2)
Pasar
Tunel 2 semaforos independientes.zm2 - v1.1 Control de semaforos
Antonio Parra 14/06/2010 4 / 4